moteur aiguillage
Modérateurs : Philippe Cousyn, Tibrus, Patrice, Arnaud Guyon
moteur aiguillage
Bjour,
Je pencherais pour l'action un peu trop forte sur une des lames à souder. Mais autre chose me chiffone dans le descriptif des boutons poussoirs que je n'avais pas vue . La mention " contact=contact de travail" sur ceux que j'ai achetés. Mais d'autres poussoirs momentanes sont marqués "contact repos".
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19008
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19008
Me serais je trompé ou cela a t'il aucune influence sur le fait d'avoir grillé ce moteur.
@@+++++++++
Je pencherais pour l'action un peu trop forte sur une des lames à souder. Mais autre chose me chiffone dans le descriptif des boutons poussoirs que je n'avais pas vue . La mention " contact=contact de travail" sur ceux que j'ai achetés. Mais d'autres poussoirs momentanes sont marqués "contact repos".
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19008
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19008
Me serais je trompé ou cela a t'il aucune influence sur le fait d'avoir grillé ce moteur.
@@+++++++++
moteur aiguillage
Bonjour Titou30titou30 a écrit :Bjour,
Je pencherais pour l'action un peu trop forte sur une des lames à souder. Mais autre chose me chiffone dans le descriptif des boutons poussoirs que je n'avais pas vue . La mention " contact=contact de travail" sur ceux que j'ai achetés. Mais d'autres poussoirs momentanes sont marqués "contact repos".
........
Me serais je trompé ou cela a t'il aucune influence sur le fait d'avoir grillé ce moteur.
@@+++++++++
La prochaine chose à faire, c'est de vérifier que le courant ne passe pas entre les deux lames à souder, avec un multimètre (fonction sonore de test de continuité), ou à défaut (rare en modélisme ..), avec une pile, une sortie transfo et une ampoule...
Ensuite, contact de travail équivaut à "fermeture momentanée" et contact repos à "ouverture momentanée" ; c'est donc bien ce premier qui doit être utilisé pour la commande des aiguilles, via un relais à double sélénoïdes (électro-aimant).
Dans le second, le courant passe, sauf à actionner le bouton poussoir...
Bonne journée
moteur aiguillage
C'est vrai que dans les boutons poussoir il y a des "contact travail" et des "contacts repos". J'ai un ami qui s'est trompé ainsi dans une commande à Conrad. Heureusement il s'en ai aperçu à la livraison avant de les déballer et monter et a pu les faire changer par le fournisseur. Il y en avait quand même 50.
En effet les "contact repos" font passer le courant quand on n'appuie pas et le coupe quand on appuie sur le bouton. Donc le courant passe tout le temps.
En effet les "contact repos" font passer le courant quand on n'appuie pas et le coupe quand on appuie sur le bouton. Donc le courant passe tout le temps.
-
- Coucou
- Messages : 6
- Enregistré le : 11 août 2007 15:16
moteur aiguillage
Bonjour, j'ai deux question a vous posez:
-Est ce que les aiguillage peco HO code 100 2.5mm sont compatible avec les moteurs d'aiguillage tortoise.
-Quelles interrupteurs fait il pour la commande des moteurs d'aiguillage tortoise.
Merci.
-Est ce que les aiguillage peco HO code 100 2.5mm sont compatible avec les moteurs d'aiguillage tortoise.
-Quelles interrupteurs fait il pour la commande des moteurs d'aiguillage tortoise.
Merci.
moteur aiguillage
Bonsoir Pierre du rail-61Pierre du rail - 61 a écrit :Bonjour,
De mémoire en espérant ne pas me tromper, les "Tortoises" n'ont aucune contre indication pour les aiguilles "Peco". D'autre part si ma mémoire ne me fait pas défaut, un simple inverseur est suffisant.
Cordialement.
Pierre
Sans connaître spécialement ce moteur d'aiguilles, il y aurait deux modèles dont un qui conviendrait spécialement aux aiguilles PECO (à défaut d'utiliser ceux de la marque lesquels me conviennent parfaitement pour le HOe, malgré un certain "manque de souplesse"...) ; voir ici :
http://www.fbsystems.com/page0001019d.html
Par contre, pour éviter toute confusion et à défaut de savoir si le relais dispose de contacts de fin de course, mieux vaut parler de 2 boutons poussoirs à contact de travail, plutôt qu'un inverseur qui pourrait signifier à contact alternatif travail/repos (voir les messages précédents).
Bonne soirée
-
- Coucou
- Messages : 6
- Enregistré le : 11 août 2007 15:16
moteur aiguillage
Merci a Pierre du rail - 61 et a JCDan.
moteur aiguillage
Bonjour Pierre,
si je comprends bien ce fil se raccourci quand il est parcouru par un courant électrique, donc l'aiguillage en position " travail" aura une consommation de courant permanente jusqu'à ce qu'il reprenne la position "repos", alors que les "moteurs" à solénoides ne consomment que lors d'une commande durant le temps d'appui sur le contacteur, l'utilisation de ce fil à mémoire sera donc "gourmande" en alimentation ou alors il y a des astuces pour l'utilisation?
cordialement
Jean-Pascal
si je comprends bien ce fil se raccourci quand il est parcouru par un courant électrique, donc l'aiguillage en position " travail" aura une consommation de courant permanente jusqu'à ce qu'il reprenne la position "repos", alors que les "moteurs" à solénoides ne consomment que lors d'une commande durant le temps d'appui sur le contacteur, l'utilisation de ce fil à mémoire sera donc "gourmande" en alimentation ou alors il y a des astuces pour l'utilisation?
cordialement
Jean-Pascal
moteur aiguillage
Bonjour
Hmmm, çà veut dire qu'il faut prévoir dans l'automatisme que l'aiguille soit relachée si elle n'est pas nécessaire. Cà doit compliquer un peu le schéma ; une condition dans ce genre non? Un challenge intéressant à mettre au point.
Amicalement
Patrick
Hmmm, çà veut dire qu'il faut prévoir dans l'automatisme que l'aiguille soit relachée si elle n'est pas nécessaire. Cà doit compliquer un peu le schéma ; une condition dans ce genre non? Un challenge intéressant à mettre au point.
Amicalement
Patrick